目錄

一、總則

二、 工程概況

三、 調度條件與依據

(一)水庫安全運用條件

(二)基本查料

(三)水文氣象情報與預報

四、 防洪調度

(一)調度任務與原則

(二)防洪調度方式

(三)超標準洪水應對措施

五、 灌溉調度

(一)調度任務

(二)調度原則

六、 水庫調度管理

(一)水庫樞紐工程壩首運行管理制度

(二)應急調度

七、 附則



一、總則

為規范紅洞水庫調度運行工作,保證紅洞水庫樞紐工程安全,充分發揮工程綜合效益,依據國家現行的有關法律法規、方針政策,規程規范、批準的紅洞水庫樞紐工程設計文件及水庫調度實踐,制定本調度運行方案。本方案編制依據:《水庫調度規程編制導則(試行)》,水建管[2012]442號發布;《綜合利用水庫調度通則》,水建管[1993]61號發布。

二、工程概況

紅洞大庫位于良慶區那平村坡洋坡,距良慶區城區8km,水庫于1968年3月動工興建,1969年5月竣工,是一座以灌溉為主的?。?)型水庫。

水庫集雨面積2.04km2,原設計洪水標準為20年一遇洪水設計,200年一遇洪水校核,水庫相應總庫容75.17m3,有效庫容63.51萬m3,設計洪水位157.82m,校核洪水位158.08m?,F采用的洪水標準為20年一遇洪水設計,相應設計洪水位157.82m,庫容72.24萬m3, 200年一遇洪水校核,相應校核洪水位158.08m,水庫總庫容75.17萬m3,正常蓄水水位157.00m,相應庫容63萬m3。水庫工程等別為V等,主要建筑物級別為5級。水庫有效灌溉面積500畝,紅洞水庫下游主要有良慶區那平村,水庫一旦出事,影響耕地650畝、人口250人。

三、調度條件與依據

(一)水庫安全運用條件

1.水工建筑物安全運用條件

紅洞水庫為小(2)型水庫,樞紐工程為V等工程、主要建筑物為5級建筑物、大壩、溢洪道、放水設施為5級建筑物、設計標準為20年一遇,校核為200年一遇、消能防沖按10年一遇設計。

(1)大壩采用均質土壩,主要特征參數見表3-1

(2)泄洪建筑物為明渠式溢洪道,溢洪道采用明渠式寬頂堰,布置于右壩端,無閘門控制,主要特征參數見表3-2。

(3)放水設施共有1處,位于大壩左端,分為梯級放水涵,出水管為漿砌石無壓涵、斷面尺寸為0.60x0.70m,最大放水流量0.5m3/s.主要特征參數見表3-3。

3.工程安全監測與巡視檢查要求

(1)大壩無變形觀測設施,也沒有配置大壩測壓管、滲流量觀測水設施,無法進行浸潤線觀測和滲流量觀測。紅洞水庫工程巡視檢查范圍包括大壩、泄洪建筑物以及下游近壩區河床、岸坡等。?

(2)巡視檢查的分類包括日常巡視檢查、年度巡視檢查和特殊情況下的巡視視檢查,日常巡視檢查每月不少于一次,訊期增加;年度巡視檢查每年應進行2~3次,在汛前、訊后及高水位時,按規定的項目進行全面的巡視檢查。??

(3)在檢查過程中發現異常情況和不安全因素時,如發現大壩損傷,大壩附近有滑坡征兆或其他異常情況,滑坡體呈異常變化;應及時報告,并根據大壩的異?,F象成存在的隱患和缺陷,提出補數措施和改進意見,并將該成果匯報良慶區水利局等有關單位。

(二)基本查料

1.紅洞水庫調度運用主要參數采用的高程系統均為黃海高程系統。

2.紅洞水庫調度運用主要參數以《紅洞水庫除險加國工程初步設計報告》為基本依據,見表3-4。

水庫調度運用參數和指標

(1)防洪

紅洞水庫設計洪水標準為20年一遇(P=5%),200年一遇(P=0.5%)洪水校核,消能防沖洪水標準為10年(P=10%)一遇。水庫無閘門控制,無法控制水庫下泄流量,也無法負擔下游防洪任務。

(2)灌溉

紅洞水庫灌區設計灌溉面積0.05萬畝,實際灌溉面積為0.05萬畝,主要擔負下游良慶區那平村的農業灌溉。設計保證率為100%。

(3)水文氣象

紅洞水庫年平均氣溫21.6C,極端最高氣溫達40.4C (1958年),極端最低氣溫達-2.1C (1955年)。年均降雨量達1304. 2m,年最大降水量為1970.6mm (1923年),日最大降水量為311. 5mm(2006年),雨季集中在4~9月,以6~8月最多,占全年降水量的一半以上,12月至次年2月降水量最少。平均相對濕度為79%,主要氣候特點是炎熱潮濕。多年平均蒸發量為1220.2mm,最大蒸發量為1492.2mm (1973年),最少蒸發量為344.3mm(1943年),年平均風速為1. 8m/s,最大風速為16.9m/s,極端風速達31.5m/s,風向NW。

(4)庫容曲線

紅洞水庫庫容曲線見附表A-1

(5)樞紐泄流能力

紅洞水庫溢洪道型式為明渠式寬項堰、無閘門、堰頂高程157.00m。泄流能力見附表A-2。

(三)水文氣象情報與預報

1.?紅洞水庫無水庫入庫流量觀潮站,只能采用與紅洞水庫地理環境和氣候條件相似的南寧水文站暴雨資料推求洪水量。

2.紅洞水庫無洪水預報系統。根據現時水位,充分利用當地氣象部門發布的天氣預報,及時了解水庫流域水文氣象狀況。應用《廣西水庫防洪能力查算表》可以估算水庫抵御暴雨、供水的能力。

四、防洪調度

(一)調度任務與原則

紅洞水庫不具有防洪調度任務,但可調蓄洪水減輕下游鄉鎮的洪水損失。紅洞水庫汛期為4月1日~9月30日。以6月~8月猶為嚴峻。

(二)防洪調度方式

1.紅洞水庫防洪調度方式為明渠式,泄洪設施為無閘門控制溢洪道,庫水位上升至157.00m時,溢洪道自由溢流,出庫流量由水庫各水位對應的溢洪道泄洪能力決定。

2.當根據預測洪水水庫將要泄洪時,紅洞水庫工程管理所應做好預警工作,并報南寧市防汛抗旱指揮部及通知下游那平村等相關單位。

3.在調蓄洪水過程中,嚴格執行調度運行方案和上級防指指令,并及時通知運行管理單位。

(三)超標準洪水應對措施

1.紅洞水庫汛期的汛限水位157.00m,當庫水位在157.00m~158.08m時,溢洪道自由出流。

2.應用《廣西水庫防洪能力查算表》,根據現時水位,通過查表估算水庫抵御暴雨、洪水的能力,提早做好準備。當庫水位超過158.08m(200年一遇校核洪水位)時,應及時報告南寧市防汛抗旱指揮部,同時密切注意水情及水工建筑物安全,做好擴挖或新開溢洪道及時降低水位等應急準備。

五、灌溉調度

(一)調度任務

紅洞水庫興利調度任務主要為灌溉。水庫設計灌溉面積0.05萬畝,有效灌溉面積0.05萬畝。

(二)調度原則

1.水庫供水次序以灌區用水優先為原則。

2.利用水庫下游河道自然補給特性,維持河流生態,滿足生態用水需求。

3.水庫興利調度單位根據來水預報和需水要求負責制定年度水量分配調度計劃和月調度計劃,每月25日下達下一月調度計劃,月均流量誤差不超過10%。運行管理單位負責組織實施調度計劃,并及時上報水庫興利調度單位。

六、水庫調度管理

為了合理的科學的進行綜合利用水庫,充分發揮效益,安排專人負責工程運行調度。每年汛前制定水庫防洪預案,做好防汛的各項準備工作,在汛期堅持晝夜值班制度,嚴格執行汛期控制指標,合理調節好灌區用水。

(一)水庫樞紐工程壩首運行管理制度

為確保水庫在汛期期問能安全渡訊,保障大壩的安全運行,維護下游群眾的生命財產、水庫管水站需安排專人負責壩首的管理,并制定了大壩管理安全制度。

1.按規范要求對水庫壩首、庫區內的雨量、水位、進出庫流量、等進行觀測,并按時向上級匯報水情。

2.根據工程觀測數據與設計數據對比結果,如發現數據不在正常范圍內的要及時提出相應的安全運行措施和建議。

3.負責編寫年度的調度運行方案,進行每年各期用水記錄分析。

4.按規范要求每年統計整編水文資料,分別上報并歸入檔。

5.在汛期(每年4~9月),各崗位人員必須嚴守崗位。按照要求輪流位班。輪休不離崗、并經常向領導反映汛情。

6.按規定對大壩進行每月一次的滲漏檢查、觀測工作。達到正常水位時,每月進行兩次以上的水工觀測。

7.當班時接到上級的指示、要求以及處理的結果都必須做好記錄。

8.處理當班有關的其他水庫調度事務,

(二)應急調度

1.當水庫突發超標準洪水、工程隱患、地震災害、地質災害、潰壩、水質污染等因素導致的水庫重大安全事件時,應啟動水庫大壩安全管理應急預案,進行應急調度。

2.當工程發生下過重大險情時,應采取措施,降低水庫水位、啟動水庫大壩安全管理應急預案。

(1)大壩出現嚴重的壩體裂縫、滑坡、坍塌,管涌及漏水,大面積散浸、集中滲流、缺口等可能導致潰壩的險情:

(2)溢洪道、輸水洞出現嚴重的接觸滲漏、大量漏水,水質渾濁,或結構斷裂、底板拱起、岸坡崩塌等,可能導致潰壩或洪水無法控制下泄的險情;

3.當水庫所在流域發生超校核洪水標準(200年一遇洪水)的相應洪水時,啟動防洪預案,進行保壩應急處理,

4.當流域出現極端干旱,水庫水位達死水位(145.65m)時,僅限于人、畜飲水供應。

5.當水庫上游成庫區發生突發性污染事件、庫水受到污染、應采取緊急措施,阻止污染團推移或擴散,

七、附則

1.當水庫調度任務、運行條件、調度方式、工程安全狀況等發生重大變化,應根據審批意覽對本方案調度條件進行修訂。

2.本方案由批準單位或授權的單位負責解釋。

3.本方案自批準之日起執行。